不锈钢消防水箱的使用有哪些问题要注意避免

作者:admin时间:2022-02-14 14:34:12 次浏览

信息摘要:

消防供水设备不能及时供水,将会对人们的生命财产安全早成功更达的危害,所以说不锈钢消防水箱很重要。

  我国发生火灾的地区分分秒秒都有,所以消防供水设备尤为重要,传统的消防泵站选用平摊式布局,不但占用了大量宝贵的土地,还存在很多坏处,在火灾发生时分,如果消防供水设备不能及时供水,将会对人们的生命财产安全造成很大的危害,所以说不锈钢消防水箱很重要。那么在使用或者安放的时候可能会出现哪些问题呢?

src=http___img2.912688.com_6eafe0ee-479f-430d-8d1f-60d18701b2fc.jpg&refer=http___img2.912688.jpg

  1、没有将水箱设置在建筑物高处

  有的设计人员在为钢结构屋顶的大空间建筑物设置水箱时,认为可以设增压水泵来满足不利点消火栓和喷头的压力,因此就将水箱设在了钢筋混凝土结构的中间层,并提高了增压水泵的扬程以满足至高点喷头的工作压力要求。其实这是一种错误的做法,使得水箱成为了中间水池,无法依靠重力自流来为管道供水。

  2、将水箱出水管从报警阀后管道接入

  有的设计人员将出水管直接接入了自动喷淋系统的顶层给水管道,看起来似乎符合要求,且还能节约管材,其实这是一种认识上的误区。如果这样做了之后,水箱中的水会不经过报警阀,直接进入系统管网,使报警阀中的管道水压很高,而水力警铃又不能及时报警,水泵无法启动,大大增加了危险。所以在设计时,设计人员要注意按照规范,将出水管从报警阀前管道接入。

  3、将增压水泵出水管作为水箱出水管使用

  虽然消防技术规范规定,当不利点消火栓和喷头压力无法满足要求时,可以设增压水泵。但是将增压水泵出水管直接作为水箱出水管是极其错误的,这样会使得出水量小于规范要求的室内消防用水量,无法满足扑灭初期火灾用水量的需求。因此,在设增压水泵时,应在其出水管旁设置旁通管,使出水流量不小于规范中的规定。

  4、采用气压水罐代替水箱

  有的建筑物为钢结构承重构件,设置水箱较为难,设计人员就考虑改为设置气压水罐,但是这种方法是不允许用在严重危险的建筑物上的。

  5、水箱出水管道未设置单向阀

  有的设计人员采用消防管道或者消防水泵来供水,使水经过水箱再流入管网,虽然消防管网的压力减小了,但是消防设备的作用也被削弱了。正确的方法应该是采用生活管道为水箱供水,并在水箱出水管上设置单向阀,以免消防水泵的供水回流到水箱中。

  以上就是为大家介绍的关于不锈钢水箱的内容,希望以上的讲述能够帮助到各位,如果您还有其他疑问或者对304不锈钢水箱有需求的话,可以与我们联系。