一体化消防泵站的维护管理

作者:admin时间:2022-03-07 11:03:42 次浏览

信息摘要:

一体化消防泵站应制定检查检测、维护管理的操作规程,并使泵站处于准工作状态。维护管理人员应经过消防专业培训,应熟悉消防给水及泵站的原理、性能和操作规程。一体化消防泵站运行无需专人值守,但需定期进行巡视和检查维护。

  一体化消防泵站应制定检查检测、维护管理的操作规程,并使泵站处于准工作状态。维护管理人员应经过消防专业培训,应熟悉消防给水及泵站的原理、性能和操作规程。一体化消防泵站运行无需专人值守,但需定期进行巡视和检查维护。

src=http___pic.ossfiles.cn_9186_group2_M00_53_06_rBgICV2hRiCAYjCsAAGL2WGIC-w083.jpg&refer=http___pic.ossfiles.jpg

  日常一体化消防泵站的维护管理应符合下列规定:

  1在冬季每天应对泵房的室内温度和相对湿度进行检测,室内温度不应低于5℃,相对湿度不应大于90%;

  2在冬季每天应对消防水箱的水温进行检测,水温不应低于5℃;

  3每年应检查消防水箱的结构材料是否完好,是否有渗水现象,发现问题应及时处理;

  4每年应检查泵房的钢结构及紧固螺栓有无变形、松动、生锈现象。

  5每月应手动启动消防水泵运转一次,启动前用手盘电动机时,转轴应灵活无卡阻现象,水泵启动后应检查供电电源的情况;

  6每周应自动控制启动消防水泵运转一次,并做好巡视记录;

  7每半年检查消防水泵内应无气蚀,轴封处无渗漏;

  8每季度应打开试水阀,通过流量计、压力表等对水泵转速、出水流量、压力进行观测,并应符合设计要求,泵轴温升正常(<70℃),水泵运行无异常振动和声响。电动机功率、电压、电流均正常;

  9每年对电动机的接地性能进行检查,参数应满足现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关规定;

  10每年对电动机绝缘性能进行一次检测,电动机绝缘性良好(大于0.5兆欧);

  11每日应对稳压泵的启泵停泵压力和启泵次数等进行检查,并做好巡视记录。

  一体化消防泵站的维护管理除了以上几点外,每年还应对泵站的电源、阀门进行检查,对消防水泵吸水管上的过滤器进行至少一次排查,并检查过滤器是否处于完好状态,当堵塞时应及时清理过滤网,损坏时及时检修或更换。每月应检查水箱人孔盖及泵房检修孔盖的锁具是否完善,开闭轨道是否正常。