箱泵一体化消防泵站生产厂家,选江苏普诺尔,作为一家拥有10年行业经验的现代化企业,普诺尔公司愿为广大客户提供基于物联网、大数据的全栈式“智慧供水”解决方案。
江苏普诺尔根据所属系列不同,可分为一体化雨污水预制泵站和智慧消防集成泵站,而消防系列又根据泵站放置位置的不同,分为地上型和埋地型。今天,侧重来了解下埋地型消防集成泵站。
埋地型消防集成泵站由装配式复合水箱和整体式泵房组合而成。消防水池为装配式复合水池,水箱内钢结构为Φ48热镀锌钢管横竖支撑,管壁厚度不低于3mm,泵房采用螺栓装配式热镀锌门式钢架结构支撑,结构承重附件焊接部位必须采用热镀锌防腐处理。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014、《自动喷水灭火系统设计规范》(2005年版)GB 50084-2001、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)设计制造。
泵房内除湿是采用设置自动恒湿机一台,顶部设无动力通风器1只,通风口径300mm,若地面不允许设置无动力通风器,则采用机械排风;内设组合式热镀锌钢楼梯一部;泵站设人孔检修孔,孔口盖采用不锈钢防盗盖,自带锁。
消防立式泵我们则是根据工程项目中对消防给水系统的设计流量和所需消防供水压力的要求确定型号,由水泵出水干管上设置的压力传感器、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。一般情况下,我们选用东方或成峰的水泵,当然我们以客户的要求为准。水泵为一用一备,零流量时的压力不应超过系统设计压力的140%;当系统流量为水泵额定流量的150%时,压力不应低于额定压力的65%。
消防水泵的布置:相邻两个机组及机组至墙壁间的净距,当电机容量小于22kw时,不宜小于0.6m;当电动机容量不小于22kw,且不大于55kw时,不宜小于0.8m;当电动机容量大于55kw且小于255kw时,不宜小于1.2m;当电动机容量大于255kw时,不宜小于1.5m。
控制柜设置在地下消防水泵房内,有显示消防水泵的运行状态,有显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位的功能。控制柜在平时使消防水泵处于自动启泵状态,消防水泵保证在火灾发生后规定的时间内正常工作,从接到启泵信号到水泵正常运转的时间,当为自动启动时在2min内正常工作。
泵房平面尺寸根据水泵的台数和电机功率及检修空间、集水坑、控制柜等要素确定,泵房净高不低于3米、泵房的底标高低于消防水池0.6-1m左右、采用固定吊钩、设有一个可搬运zui大设备的检修孔、低于5℃时配置恒温电加热器、采用24h无动力通风、设有排水设施、设薄型防火涂料可满足耐火等级二级。
作为箱泵一体化消防泵站生产厂家,普诺尔公司向客户提供优良的箱泵一体化消防泵站的同时,也提供满意、优质的售后服务,以确保客户在产品使用过程中的安全性和稳定性。