一体化消防泵站的调试应在泵站施工完成后进行,调试进行前应具备下列条件:
1消防水箱的贮水量和水位等应符合设计要求;
2泵站供电正常,消防水泵、稳压泵及自动控制已处于准工作状态;
3泵房内安装的阀门等应开关灵活,不渗漏,并处于正常工作位置;流量计、安全泄压阀已经过专用监测仪器测试,并且性能符合设计要求;水位计指示可靠、精度符合要求;
4泵房的集水坑排污泵已通电,并处于准工作状态。
一体化消防泵站的系统调试应包括下列内容:
1消防水箱的调试和测试;
2消防水泵、稳压泵调试和测试、消防水泵巡检系统
3智能控制系统的调试和测试
4系统联动调试
消防水箱的调试和测试应符合下列要求:
1消防水箱的有效容积和最高、最低水位应符合设计要求;
2水箱水位计指示准确可靠,并应将水位数据同步反馈至消防水泵控制柜和消防控制室显示。
消防水泵、稳压泵调试和测试、消防水泵巡检系统应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的有关规定。
智能控制系统的调试和测试应符合下列要求:
1泵房内安装的门禁系统、视频监控系统及实时监视设备功能应符合要求,性能可靠;
2具有与控制柜和消防主机信息交流功能,能从泵房及时、准确收集消防水泵的电压、电流、故障状况以及消防水箱的水位、补水时间等参数,并第一时间、可靠地反馈和发送至消防控制室和相关安全监管人员;
3对泵房内的温度和湿度以及除湿设施的运行实况进行监管和反馈。
一体化消防泵站的调试的联动试验应在对消防水泵、稳压泵、控制柜、智能系统调试完成后进行,当泵房试水阀打开放水时,消防水泵出水管的压力应持续降低。消防水系统用水压力开关动作时,应能自动启动消防水泵,且自动启动的时间应符合设计要求。
一体化消防泵站的调试过程中,泵房试水阀排出的水应返回消防水箱。
泵房排污泵的排水能力应进行测试,并符合设计要求。