消防水箱按使用情况分为专用消防水箱,生活、消防共用水箱,生产、消防共用水箱和生活、生产、消防共用水箱。
低层建筑室内消防水箱(包括水塔、气压水罐)是贮存扑救初期火灾消防用水的贮水设备,它提供扑救初期火灾的水量和保证扑救初期火灾时灭火设备有必要的水压。
消防水箱设置要求是:
(1)设置条件。室外消防给水系统为常高压给水系统的建筑物,如果能保证建筑物内最不利消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压时,可不设消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱。
(2)水箱消防贮水量。室内消防水箱应贮存10min的消防用水量(气压水罐、水塔也相同)。当室内消防用水量不超过25L/s.经计算室内消防水箱贮水量超过12m³时,仍可采用12m³;与室内消防用水量超过5I./s时.经计算室内消防水箱贮水量超过18m³时,仍可采用18m³。
(3)设置高度要求。消防水箱应设在建筑的最高部位.且应为重力自流式水箱。室内消防用水量超过I5L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设施。
(4)合用水箱要求。消防用水与生活、生产用水合用的水箱,应有确保消防用水不被他用的技术措施。
(5)发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水不应进人消防水箱,以保证室内消火栓和自动喷水灭火系统等有足够的水压和水量。消防水箱应利用生产或生活用水管网进水。在消防水箱的消防用水的出水管上。应设置单向阀,只允许水箱的水进入消防管网,防止消防管网的水进人水箱。